怎样校验负压力变送器

时间:2019-05-28 15:59   作者:强创仪表 点击:

  压力变送器实际标定(校验)的方法是将一个压力信号同时送到变送器和标准压力仪器的测量(输入)端,同时检测变送器的输出电流,然后对照输出电流值与标准仪器的测量值是否对应。所谓智能压力校验仪和压力模块有多种结构形式,如果带压力发生的校验仪,可直接将发生的信号接到变送器上,这时校验仪的输出指示就相当于上面说的标准压力仪器的测量值。如果不带压力发生,它就仅仅是一台标准压力仪器。

  怎样校验负压力变送器
  标准做法是使用真空发生装置(如真空泵)加上标准真空压力表校验。
  如果你的变送器是差压式的,则可以从正压侧(非测量侧)用正压校验。
  再一个做法是将表按正压校准,然后负迁移100%
  例如-50~0KPa的表按0~50KPa校验,然后在输入为0的状态下,调整迁移,使输出为100%。